3.1 熔体管道

3.1.1  熔体直管、接头、弯管等不得有折皱,内壁光洁度应符合设计要求,焊接前应清除管道内部的杂质。

3.1.2  熔体管路与纺丝箱体等装置可采用焊接或法兰连接方式,连接处应密封良好。

3.1.3  熔体管与热媒加热管的同轴度允许偏差不应大于2mm,可使用刀口尺、塞尺检测。

3.1.4  水平走向的熔体管路应保持大于10/1000的坡度,且纺丝箱体侧的熔体管路最低。

3.1.5  熔体管路焊接后的检验与试验应符合现行国家标准《压力管道规范  工业管道  第5部分:检验与试验》GB/T 20801.5的有关规定,且100%的熔体管路焊缝均应进行无损检测。
 

条文说明

 

3.1.5  熔体管道是承压型管道,主要以焊接的方式连接。本条规定的目的是强化焊接后的检验与试验。引用现行国家标准《压力管道规范  工业管道  第5部分:检验与试验》GB/T 20801.5的重点在于焊缝检验与管道试验。GB/T 20801.5第6章“检查范围”规定的压力管道等级与涤纶、锦纶、丙纶的熔体管道的技术要求不一定相符,可参考执行;GB/T 20801.5第9章“试验”章节中对“压力试验”、“泄漏试验”和“真空度试验”作出了较详细的规定。