电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-2012
返 回
变小
变大
底 色

4 盘、柜的安装

4.0.1  基础型钢的安装应符合下列规定:

    1  基础型钢应按设计图纸或设备尺寸制作,其尺寸应与盘、柜相符,允许偏差应符合表4.0.1的规定。

    2  基础型钢安装后,其顶部宜高出最终地面10mm~20mm;手车式成套柜应按产品技术要求执行。

4.0.2  盘、柜安装在振动场所,应按设计要求采取减振措施。

4.0.3  盘、柜间及盘、柜上的设备与各构件间连接应牢固。控制、保护盘、柜和自动装置盘等与基础型钢不宜焊接固定。

4.0.4  盘、柜单独或成列安装时,其垂直、水平偏差及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝等的允许偏差应符合表4.0.4的规定。

    模拟母线应对齐、完整、安装牢固。

4.0.5  端子箱安装应牢固、封闭良好,并应能防潮、防尘;安装位置应便于检查;成列安装时,应排列整齐。

4.0.6  成套柜的安装应符合下列规定:

    1  机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

    2  动触头与静触头的中心线应一致,触头接触应紧密。

    3  二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触应可靠。

4.0.7  抽屉式配电柜的安装应符合下列规定:

    1  抽屉推拉应轻便灵活,并应无卡阻、碰撞现象,同型号、规格的抽屉应能互换。

    2  抽屉的机械闭锁或电气闭锁装置应动作可靠。

    3  抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好。

4.0.8  手车式柜的安装应符合下列规定:

    1  机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

    2  手车推拉应轻便灵活,并应无卡阻、碰撞现象,相同型号、规格的手车应能互换。

    3  手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好。

    4  安全隔离板随手车的进、出而相应动作开启灵活。

    5  柜内控制电缆不应妨碍手车的进、出,并应固定牢固。

4.0.9  盘、柜的漆层应完整,并应无损伤;固定电器的支架等应采取防锈蚀措施。

条文说明

4.0.1  盘、柜的安装一般用基础型钢作底座。基础型钢施工前,首先要核实盘、柜基础的设计尺寸是否与厂家尺寸相符,检查型钢的不直度并予以校正。盘、柜基础尺寸的安装偏差值应控制在表4.0.1所对应的允许偏差值范围内,以保证盘、柜安装的质量。限制基础位置偏差及不平行度,以保证盘、柜对整个控制室或配电室的相对位置。本规范表4.0.1系参照现行国家标准《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB 50131中的有关规定制定的。

    手车式开关柜基础型钢的高度应符合制造厂产品技术要求。

4.0.2  本条强调按设计要求采取减振措施。因为设计单位掌握盘、柜安装地点的振动情况,据此提出不同的减振措施,如常用垫橡皮垫、减振弹簧等方法。

4.0.3  考虑到主控制盘、继电保护盘、自动装置盘等有移动或更换可能,尤其当有扩建工程时,若将盘、柜与基础型钢进行焊接固定,插入安装盘、柜时将造成困难。

4.0.4  本规范表4.0.4系参照现行行业标准《电力建设施工质量验收及评价规程  第4部分:热工仪表及控制装置》DL/T 5210.4中的有关规定而制定的。为了保证盘、柜安装质量,要求盘、柜安装偏差控制在表4.0.4所对应的允许偏差值范围内。另外,盘、柜上若有模拟母线,盘、柜间的模拟母线应对齐,其偏差不应超过视差范围,并应完整,安装牢固。

4.0.5  特别要注意室外端子箱封闭应良好,箱门要有密封圈,底部要封堵,以防水、防潮、防尘。

4.0.6  成套柜设置机械闭锁及电气闭锁是为了确保设备、系统运行操作安全和运行、维护人员的人身安全,要求其动作应准确、可靠,因此将本条第1款设为强制性条款。

4.0.8  手车式柜设置机械闭锁及电气闭锁是为了确保设备、系统运行操作安全和运行、维护人员的人身安全,要求其动作应准确、可靠,因此将本条第1款设为强制性条款。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475