固定消防给水设备 第5部分:消防双动力给水设备 GB27898.5-2011
返 回
变小
变大
底 色

8.1 标志牌

8.1.1 设备应独立设置永久性标志牌,标志牌面积不应小于500cm²。
8.1.2 标志牌应注明基本性能参数,至少包括下述内容:
    a)设备规格型号;
    b)执行标准;
    c)消防额定工作压力(MPa);
    d)消防额定工作流量(L/s);
    e)操控柜电功率(kW);
    f)发动机功率(kW);
    g)设备编号;
    h)水泵台数;
    i)生产厂或厂标;
    j)出厂年月或出厂编号。
    设置气压水罐的设备,有关气压水罐的参数内容应符合GB 27898.1-2011的要求。
8.1.3 标志牌上应绘制设备系统示意图,图上应清楚标出操作部件的位置、代号。
8.1.4 标志牌应有操作流程说明,使用简练的文字和符号说明。
 