固定消防给水设备 第5部分:消防双动力给水设备 GB27898.5-2011
6.13 管道阀门及附件检查
6.13.1 试验按GB 27898.1-2011中6.13规定的方法进行。
6.13.2 将恒扬程止回阀安装在试验管路上,保持入口压力为设备的额定压力,调节恒扬程止回阀泄放压力调整装置,检查恒扬程止回阀的开启和关闭情况以及泄放压力调整装置的锁定情况;继续调整使减压阀处于关闭状态,手动和电动开启恒扬程止回阀,检查阀门的开启情况。
6.13.2 将恒扬程止回阀安装在试验管路上,保持入口压力为设备的额定压力,调节恒扬程止回阀泄放压力调整装置,检查恒扬程止回阀的开启和关闭情况以及泄放压力调整装置的锁定情况;继续调整使减压阀处于关闭状态,手动和电动开启恒扬程止回阀,检查阀门的开启情况。
目录
上节
下节
- 上一节:6.12 水泵机组试验
- 下一节:6.14 控制仪表检查