固定消防给水设备 第5部分:消防双动力给水设备 GB27898.5-2011
6.7 连续运行试验
6.7.1 按照GB 27898.1-2011中6.7或GB 27898.2 2011中6.7的规定进行试验,记录试验结果。
6.7.2 模拟市电断电情况下,通过操控柜面板的紧急启动装置(按钮)手动连续启动6次,检查发动机消防泵组的启动运行情况。
6.7.2 模拟市电断电情况下,通过操控柜面板的紧急启动装置(按钮)手动连续启动6次,检查发动机消防泵组的启动运行情况。
目录
上节
下节
- 上一节:6.6 供水能力试验
- 下一节:6.8 密封性能试验