固定消防给水设备 第5部分:消防双动力给水设备 GB27898.5-2011
5.15 操控装置
5.15.1 操控柜
5.15.1.1 操控柜柜体应符合GB 27898.1-2011中5.14.1的要求。
5.15.1.2 操控柜柜体面板应设置发动机运行状态显示及发动机泵组的手动紧急启停操控装置(按钮)。
5.15.2 布线
操控柜中布线应符合GB 27898.1-2011中5.14.2的要求。
5.15.3 电气间隙和爬电距离
操控柜中电气间隙和爬电距离应符合GB 27898.1-2011中5.14.3的要求。
5.15.4 绝缘电阻与介电性能
操控柜绝缘电阻与介电性能应符合GB 27898.1-2011中5.14.4的要求。
5.15.5 电源
5.15.5.1 操控柜应具有双路电源入口,双路电源之间应能自动及手动切换,切换时间应不大于2s。
5.15.5.2 操控柜应具有蓄电池组作为备用电源,蓄电池组的容量应能满足操控柜在正常的监控状态下工作4h,并在市电断电时能自动和手动投入。
5.15.6 保护
操控柜保护措施应符合GB 27898.1-2011中5.14.6的要求。
5.15.7 输入输出端子
操控柜输入输出端子应符合GB 27898.1-2011中5.14.7的要求。
5.15.8 电动机消防泵组启动电路
电动机消防泵组启动电路应符合GB 27898.1-2011中5.14.8的要求。
5.15.9 环境适应性能
操控柜环境适应性能应符合GB 27898.1-2011中5.14.9的要求。
