±800kV及以下直流换流站土建工程施工质量验收规范 GB50729-2012
返 回
变小
变大
底 色

7.3 挡土墙、浆砌护坡及截洪沟工程

Ⅰ  一般规定

7.3.1  换流站内挡土墙、浆砌护坡及截洪沟工程的施工及验收除应执行本规范外,尚应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203和《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的有关规定。

7.3.2  施工中所采用的材料必须满足设计图纸要求及相关规范要求,采用的土工格栅应满足长期蠕变强度要求,并根据设计要求提供相应的检测试验资料。

7.3.3  挡土墙内侧回填土必须分层夯实,分层厚度及压实系数符合设计要求。

Ⅱ  砌体挡土墙工程

7.3.4  石料及砂浆强度等级必须符合设计要求。

7.3.5  挡土墙地基承载力及基础埋置深度必须满足设计要求。

7.3.6  挡土墙砌筑砂浆饱满度不应小于80%,砌筑应分层错缝。浆砌时坐浆挤紧,嵌填饱满密实,不得有空洞。

7.3.7  砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺,无脱落现象。

7.3.8  沉降缝位置、宽度及嵌缝材料符合设计要求,缝体整齐垂直,上下贯通。

7.3.9  泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量应符合设计要求。

7.3.10  砌体挡土墙的泄水孔施工应符合下列规定:

    1  泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔;

    2  泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作滤水层;

    3  泄水孔坡度向外,无堵塞现象。

7.3.11  砌体挡土墙的一般尺寸允许偏差应符合表7.3.11的规定。

表7.3.11  砌体挡土墙的一般尺寸允许偏差(mm)

Ⅲ  混凝土面板加筋土挡土墙工程

7.3.12  筋带的强度、质量和规格,应满足设计和有关规范的要求,根数不得少于设计数量。

7.3.13  筋带须理顺,放平拉直,筋带与面板、筋带与筋带连接牢固。

7.3.14  加筋土挡土墙墙背填土应满足设计要求,距面板1m范围以内填土压实度应符合设计规定。

7.3.15  加筋土挡土墙质量允许偏差应符合以下规定:

    1  筋带质量允许偏差应符合表7.3.15-1的规定;

表7.3.15-1  筋带质量允许偏差

    2  面板预制质量允许偏差应符合表7.3.15-2的规定;

表7.3.15-2  面板预制质量允许偏差(mm)

    3  面板安装质量允许偏差应符合表7.3.15-3的规定;

表7.3.15-3  面板安装质量允许偏差(mm)

注:面板安装以同层相邻两板为一组。

    4  加筋土挡土墙质量允许偏差应符合表7.3.15-4的规定。

表7.3.15-4  加筋土挡土墙质量允许偏差(mm)

注:1  平面位置和倾斜度“+”指向外,“-”指向内;

       2  H为墙高。

7.3.16  外观质量应符合下列规定:

    1  预制面板表面平整光洁,线条顺直美观,不得有破损翘曲、掉角啃边等现象;

    2  蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5%;深度超过10mm的应处理;

    3  混凝土表面出现非受力裂缝,其裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm必须进行处理;

    4  墙面直顺,线形顺适,板缝均匀,伸缩缝贯通垂直;

    5  露在面板外的锚头应封闭密实、牢固,整齐美观。

Ⅳ  土工格栅挡土墙

7.3.17  土工格栅的类型、规格和物理机械性能应符合设计和有关标准的要求。设计没有明确要求时,应选用抗拉强度大,延伸率较小的产品。外观无破损、无污染,无老化。

7.3.18  土工格栅应按设计要求的试验项目进行抽样检验。

7.3.19  土工格栅不应露天存放,避免日光长期照射,并远离热源不小于2m,产品自生产日期起保存期不宜超过12个月。

7.3.20  土工格栅挡土墙地基应满足设计要求的地基承载力。

7.3.21  土工格栅铺放应满足下列规定:

    1  铺放土工格栅的地基表面应平整,局部高差不宜大于50mm;

    2  土工格栅须按其主要受力方向铺放;

    3  铺放时应拉紧,没有皱折,且紧贴下承层;

    4  铺放时,两端须有富余量,富余量每端不少于1000mm,且应按设计要求加以固定;

    5  土工格栅的接缝连接应采用密贴排放或重叠搭接,用聚合材料绳或特种连接件连接;

    6  上下层土工格栅的搭接缝应交替错开,错开距离不应小于500mm;

    7  土工格栅铺放时不应有大面积的损伤破坏。对小的裂缝或孔洞,应在其上缝补新材料。新材料面积不应小于破坏面积的4倍,且边长不小于1000mm。

7.3.22  土工格栅挡土墙质量允许偏差应满足表7.3.22的要求。

表7.3.22  土工格栅挡土墙质量允许偏差(mm)

7.3.23  挡土墙体表面应密实,不应起鼓和凹陷。
 

条文说明

 

7.3.3  挡土墙内侧的回填土的质量是保证挡土墙可靠性的重要因素之一,应控制其质量,并应在顶面有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面,以保证挡土墙内含水量和墙的侧向土压力无明显变化,从而确保挡土墙的安全性。

7.3.4  本条为强制性条文,必须严格执行。石砌体是由石材和砂浆砌筑而成,其力学性能能否满足设计要求,石材和砂浆的强度等级将起到决定性作用。因此,石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。

7.3.10  为了防止地面水渗入而造成挡土墙基础沉陷或墙体受水压作用倒塌,因此要求挡土墙设置泄水孔,本条同时给出了泄水孔的疏水层的尺寸要求。

7.3.17  土工格栅的类型、规格及机械物理性能满足要求是土工格栅挡土墙质量的重要保证,使用时应严格检查试验报告及实物外观。
 