6.1 一般规定

6.1.1  本章适用于换流变广场、轨道及道路工程施工质量的验收。

6.1.2  混凝土路基、路面的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合现行国家标准《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ 97等的有关规定。

6.1.3  沥青混凝土路基、路面的施工及验收,除应按本规范的规定执行外,尚应符合现行国家标准《沥青路面施工及验收规范》GB 50092的有关规定。

6.1.4  换流变混凝土广场、混凝土道路涉及有关钢筋、模板、混凝土分项质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

6.1.5  轨道与预埋铁件焊接应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的有关规定。
 

条文说明

 

6.1.1  本规范适用对±800kV及以下直流换流站内场区工程施工质量的验收,由于换流站广场比较重要,对场区的广场及轨道安装进行验收规定。

6.1.4  换流变广场和站内道路都有混凝土,施工中凡涉及有关钢筋、模板、混凝土分项质量验收本规范不作具体规定,应按照现行国家标准《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204的有关条款执行。

6.1.5  轨道与预埋铁件焊接要求应按现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的规定执行,本规范不再详述。
 