电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范 GB50172-2012
返 回
变小
变大
底 色

6 质量验收

6.0.1  在验收时,应按下列规定进行检查:

    1  蓄电池室的建筑工程及其辅助设施应符合设计要求,照明灯具和开关的形式及装设位置应符合设计要求。

    2  蓄电池安装位置应符合设计要求。蓄电池组应排列整齐,间距应均匀,应平稳牢固。

    3  蓄电池间连接条应排列整齐,螺栓应紧固、齐全,极性标识应正确、清晰。

    4  蓄电池组每个蓄电池的顺序编号应正确,外壳应清洁,液面应正常。

    5  蓄电池组的充、放电结果应合格,其端电压、放电容量、放电倍率应符合产品技术文件的要求。

    6  蓄电池组的绝缘应良好,绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
6.0.2  在验收时,应提交下列技术文件:

    1  设计变更的证明文件。

    2  制造厂提供的产品说明书、装箱单、试验记录、合格证明文件等。

    3  充、放电记录及曲线,质量验收资料。

    4  材质化验报告。

    5  备品、备件、专用工具及测试仪器清单。

条文说明

6.0.1  在验收时,对有关规定进行检查的说明:

    3  连接条与蓄电池接线柱间连接是否可靠,将直接影响蓄电池的安全运行,提出本款的目的就是要求施工单位在施工过程中应重点关注螺栓的紧固程度(如产品技术文件有具体要求时,应按其要求紧固螺栓),确保其接触良好。

    4  组成蓄电池组的单体蓄电池是按一定顺序进行编号的,强调其按顺序编号,以方便在充、放电过程对每个蓄电池的正确记录和以后正常运行过程中的正确监控。

    当蓄电池外壳为透明材质时,应观察其液面是否正常。液面正常是指蓄电池完成充、放电后,其电解液高度在制造厂要求的范围内。

    5  蓄电池组的容量试验根据蓄电池的种类不同,其充电率和放电率是不同的。其容量试验应符合制造厂产品使用说明书及本规范的规定。对于阀控式密封铅酸蓄电池,进行容量计算时应折算成25℃时的标准容量。

    6  因现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150未列入蓄电池部分,故将蓄电池的绝缘电阻测量及其标准列入本条。对于阀控式铅酸密封蓄电池,因为蓄电池本身具有电动势,不能使用兆姆表进行绝缘电阻测量。

    测量可用高内阻电压表,测量蓄电池正、负极对地电压和整组开路电压,然后通过计算得出整组蓄电池对地绝缘电阻值。计算式如下:

(1)

式中:Rg——整组电池对地绝缘电阻值;

          Rv——电压表内阻值;

          V1——蓄电池组正端对地电压;

          V2——蓄电阻组负端对地电压;

          V——蓄电池正、负端之间电压。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475