电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范 GB50172-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.1 安装

5.1.1  蓄电池安装前应按下列规定进行外观检查:

    1  蓄电池外壳应无裂纹、损伤、漏液等现象。

    2  蓄电池正、负端接线柱应极性正确,壳内部件应齐全无损伤;有孔气塞通气性能应良好。

    3  连接条、螺栓及螺母应齐全,应无锈蚀。

    4  带电解液的蓄电池,其液面高度应在两液面线之间;防漏运输螺塞应无松动、脱落。

5.1.2  清除蓄电池表面污垢时,对塑料制作的外壳应用清水或弱碱性溶液擦拭,不得用有机溶剂清洗。

5.1.3  蓄电池组的安装应符合下列规定:

    1  蓄电池放置的平台、基架及间距应符合设计或产品技术文件的要求;蓄电池放置在基架后,基架不应有变形;基架宜接地。

    2  蓄电池安装应平稳,间距应均匀,单体蓄电池之间的间距不应小于5mm;同一排、列的蓄电池应高低一致,排列应整齐。

    3  连接蓄电池连接条时应使用绝缘工具,并应佩戴绝缘手套。

    4  连接条的接线应正确,连接部分应涂以电力复合脂。螺栓紧固时,应用力矩扳手,力矩值应符合产品技术文件的要求。

    5  有抗震要求时,其抗震设施应符合设计规定,并应牢固可靠。

5.1.4  蓄电池组引线电缆的敷设应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关规定。电缆引出线正、负极的极性及标识应正确,且正极应为赭色,负极应为蓝色。蓄电池组电源引出电缆不应直接连接到极柱上,应采用过渡板连接。电缆接线端子处应有绝缘防护罩。

5.1.5  蓄电池组的每个蓄电池应在外表面用耐碱材料标明编号。

条文说明

5.1.1  碱性蓄电池在安装前做外观检查,以发现明显的缺陷及运输中可能造成的损坏,防止不必要的返工。

    1  高倍率小容量碱性蓄电池,有的产品带电解液出厂,故应检查渗漏情况。

    2  若单体蓄电池的极性标示发生错误,在蓄电池组内将出现单体电池反接现象,因此在外观检查时应检查极性是否正确;有孔气塞的通气性不好,在充、放电及正常运行时,放出的气体无法排出,壳内压力增加会发生爆炸或壳体胀裂跑碱等事故。

    4  碱性蓄电池在充、放电期间有放水和吸水现象,如液面过高,在充电过程中由于放水使液面升高,加之产生的少量气体,会使电解液溢出壳外,造成蓄电池绝缘下降。如液面过低,在放电过程中由于吸水使液面下降,当极板露出时会影响蓄电池性能。因此,要求电解液液面保持在两液面线之间。

    带液出厂的碱性蓄电池,出厂时用运输螺塞将电池密封,如在运输或保管过程中螺塞松动或脱落,电解液将溢出,且空气中的二氧化碳与电池中碱性电解液发生反应生成碳酸盐,使蓄电池的内阻增加,容量减少,严重影响蓄电池的性能,因此要检查运输螺塞的严密性。

5.1.2  参见本规范第4.1.2条的条文说明。

5.1.3  参见本规范第4.1.3条的条文说明。

5.1.4  参见本规范第4.1.4条的条文说明。

 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475