电气装置安装工程 串联电容器补偿装置施工及验收规范 GB51049-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.4 水冷系统

6.4.1 冷却设备安装应符合下列规定:

    1 设备各单元组合体底座安装轴线应符合设计要求,底座与基础应固定牢固,接地可靠;

    2 循环泵应在有介质的情况下进行试运转,试运转的介质或代用介质均应符合产品的技术规定;

    3 离子交换器、过滤器、除氧装置、检测仪表的安装应符合产品的技术规定,氮气压力应符合产品的技术规定;

    4 风冷设备支架垂直度不应大于支架高度的1.5‰,散热器安装的水平度偏差不应大于1mm/m;

    5 风机的转向应正确,转速应符合产品的技术规定。

6.4.2  绝缘水管的安装应符合下列要求:

    1 水管上下两端的等电位引线应可靠连接;

    2 水管两端的连接端头与循环水管道的端头应可靠连接;

    3 悬挂式水管下端防风偏装置拉力应符合产品技术文件的要求。

6.4.3 管道的安装应符合下列要求:

    1 管道包装封盖应严密,安装过程中打开时应减少管道内部露空时间,应按照产品的技术规定清洗冷却管道内壁,确保内壁洁净。

    2 管道支、吊架位置应正确,间距应符合设计要求,安装应平整、牢固。

    3 水冷管道之间宜采用法兰连接;法兰连接应与管道同心且法兰间应保持平行,其偏差不应大于法兰外径的1.5‰,且不应大于2mm,不应用法兰螺栓强行连接;管道安装后,管道、阀门不应承受额外应力。

    4 管道法兰密封面应无损伤,密封圈应安装正确,连接严密、无渗漏。密封胶的使用应符合产品的技术规定。

    5 穿墙及过楼板的管道应加套管进行保护,套管应露出墙面或地面,且露出长度大于50mm,管道与套管间隙宜采用阻燃软质材料填塞。

    6 管道安装后各支、吊架受力应均匀,无明显变形,应与管道接触紧密。

    7 管道接地应可靠,管道法兰间应采用跨接线连接,截面积不应小于16mm2且应符合产品的技术规定。

6.4.4 注入冷却系统的水应为去离子水,其电导率应符合产品的技术规定。如果无技术规定,去离子水的电导率不应大于0.2μs/cm。

6.4.5 运行环境温度低于5℃时,应按设计要求采用防冻结冷却介质。

6.4.6 冷却系统的供电电源应符合设计要求,双电源应能实现自动切换,水泵及备用水泵应投切正常。

6.4.7 冷却设备、管道和阀体冷却水管安装完毕,外观检查合格后,应对冷却管路进行整体密封试验。试验压力及持续时间应符合产品的技术规定,管路系统应无渗漏。

条文说明

6.4.4 本条规定了注入冷却系统的水应为去离子水,不能使用冷却系统的离子交换器处理自来水作为冷却系统的水。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475