电气装置安装工程 串联电容器补偿装置施工及验收规范 GB51049-2014
6.2 晶闸管阀室
6.2.1 阀室应连同运输加固附件整体吊装,安装完毕后应拆除加固件。
6.2.2 阀室高低压套管、通风窗等附件应在阀室吊装完成后进行安装。
6.2.3 阀室安装后应进行内部检查,且应符合下列规定:
1 晶闸管阀固定架应安装良好,各设备无移位;
2 阀体及辅助部分的电气连接应紧固,固定晶闸管阀组的弹簧受力应符合产品技术文件的要求。
条文说明
6.2.1 本条规定了晶闸管阀室的吊装要求。为确保阀室的安装,要求阀室连同运输加固附件整体吊装,并在安装完毕后拆除加固件。
6.2.2 本条规定了阀室高低压套管、通风窗等附件的安装顺序,应在阀室吊装完成后安装。
6.2.3 本条规定了阀室安装后的内部检查项目。
目录
上节
下节
条文说明