电气装置安装工程 串联电容器补偿装置施工及验收规范 GB51049-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.8 控制保护系统

5.8.1 平台测量箱、控制保护小室及其内设屏柜的安装及接线应按照现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171的有关规定执行。

5.8.2 平台上二次电缆应采取屏蔽保护措施,且应连接牢固、密封良好。

5.8.3 光纤的敷设应符合设计要求,其弯曲半径、拉伸力、接续及性能测试应符合现行国家标准《光纤总规范》GB/T 15972的有关规定。

条文说明

    串补控制保护系统不仅包括二次设备,还包括在串补平台上的平台测量箱、控制保护小室及其内设屏柜等设备。