5.6 光纤柱

5.6.1  光纤柱的安装应符合下列要求:

    1 安装过程中应对光纤柱的绝缘子伞裙采取保护措施;

    2 光纤柱应悬挂正确,弹簧调整稳固,受力匀称,柱体应无明显摆动现象;

    3 光纤柱的光纤不应受外力,且弯曲半径应满足要求;

    4 光纤柱的等电位连接导体应可靠连接。

5.6.2 光纤的连接应符合下列要求:

    1 光纤柱的光纤转接箱内应清洁,端子固定牢固;

    2 光纤柱的光纤连接应正确,且衰减值应满足现行国家标准《光纤总规范》GB/T 15972的有关规定。

条文说明

5.6.1 光纤柱在安装前需进行外观检查,在安装过程中注意保护绝缘子伞裙以及光纤,光纤的弯曲半径应满足要求,不能有折痕,因为弯曲半径过小会严重影响光纤的光传输性能。