电气装置安装工程 串联电容器补偿装置施工及验收规范 GB51049-2014
5.4 火花间隙
5.4.1 火花间隙应在制造厂技术人员指导下进行组装调整。
5.4.2 火花间隙外壳应焊接牢固、无变形、无损伤,防昆虫网体应完好。
5.4.3 火花间隙的安装与调整应符合产品技术文件的要求,并应符合下列规定:
1 间隙外壳应垂直,其重量应均匀地分配在所有支柱绝缘子上;
2 各部件和设备连线应规范、正确、牢固,所有螺栓紧固力矩均应符合产品技术文件要求;
3 各间隙的石墨电极或铜电极、屏蔽件,以及触发回路元器件应外观良好、无损伤;
4 各间隙距离测量值应符合设计及产品技术文件的要求。
条文说明
5.4.1 不同厂家提供的火花间隙并不相同,且火花间隙属于专用设备,因此应在制造厂技术人员指导下进行火花间隙的组装。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.3 金属氧化物限压器
- 下一节:5.5 阻尼装置