电气装置安装工程 串联电容器补偿装置施工及验收规范 GB51049-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.2 电容器

5.2.1 电容器在运输和装卸过程中不得倒置、倾翻、碰撞和受到剧烈的震动。制造厂有特殊规定时,应按制造厂的规定装运。

5.2.2 电容器安装前应对其套管和外壳进行检查。套管接线端子应无弯曲、滑扣,外壳应无变形、锈蚀,不应有裂缝或渗油。

5.2.3 电容器安装前应测量每台电容器的电容量,电容量差值应符合技术条件的要求。

5.2.4 电容器组的安装应符合下列要求:

    1 按照制造厂的产品安装要求对电容器进行配组。

    2 电容器组接线应正确、连贯。端子连线应对称一致,不应利用电容器端子线夹作为连接线的续接金具。

    3 电容器套管不应受额外应力,端子紧固力矩应满足技术要求。

    4 每台电容器外壳均应与电容器支架一起可靠地连接到规定的等电位点。

    5 电容器铭牌应面向通道一侧,并有顺序编号。

    6 电容器组及其各桥臂或不平衡支路之间的电容量差值应符合技术条件的要求。

条文说明

 

    本节中“电容器”一词用于不强调电容器单元和与段结合在一起的电容器单元组的不同含义的场合。

5.2.2 本条对电容器安装前的外观检查作了规定。

5.2.3 本条规定了在电容器安装前测量其电容量,同时规定了成组安装的电容器的电容量差值应符合技术条件的要求。

5.2.4 本条规定了电容器组安装的要求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475