电气装置安装工程 串联电容器补偿装置施工及验收规范 GB51049-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.4 串补平台的吊装与调整

4.4.1 平台吊装方式及吊点的选择应考虑串补平台的受力均衡和变形量的控制。

4.4.2 应根据吊装重量、吊点和吊绳夹角选择索具,并应根据起吊高度、幅度和吊重选择起重机械。

4.4.3 吊装前应检查起重机操作性能,确认安全装置、刹车装置、报警装置的动作反应性能是否正常、可靠。各部分应运行平稳、无异音、无卡阻、操作灵活。

4.4.4 起吊过程应平稳,应设置缆风绳,起重过程中不应出现摆动现象。

4.4.5 球头与球窝必须完全接触后方可安装和调整斜拉绝缘子;在斜拉绝缘子安装和调整时,吊绳必须始终处于受力状态,缆风绳必须临时固定并设专人监护;调整完毕后方可松下缆风绳及吊绳。

4.4.6 斜拉绝缘子调整应成对进行。

4.4.7 调整完成后,阻尼弹簧伸长量应符合技术文件的规定,支柱绝缘子最大垂直偏差不应大于20mm。

条文说明

4.4.5 本条规定了安装和调整斜拉绝缘子时的施工顺序及注意事项,此施工过程涉及人身安全,必须严格执行,因此本条列为强制性条文。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475