电气装置安装工程 串联电容器补偿装置施工及验收规范 GB51049-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.2 串补平台绝缘子的安装与调整

4.2.1 绝缘子底座安装应符合下列要求:

    1 单相平台的下球节点安装高度应符合设计要求,相邻球节点水平偏差不应大于2mm,单相平台最大偏差不应大于5mm;轴线偏差不应大于5mm。

    2 斜拉绝缘子底座的水平偏差不应大于20mm,轴线偏差不应大于10mm。

4.2.2 支柱绝缘子安装过程中应对瓷件采取保护措施。

4.2.3 安装好的支柱绝缘子弯曲矢量不应大于10mm。

4.2.4 安装好的支柱绝缘子垂直度偏差不应大于10mm。

4.2.5 各绝缘子顶部中心间距和对应的基础标称值偏差不应大于5mm。

4.2.6 调整后各绝缘子间水平高度偏差不应大于2mm。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475