电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014
返 回
变小
变大
底 色

11.2 竣工试验

11.2.1  工程在竣工验收合格后投运前,应进行下列竣工试验:

    1  测定线路绝缘电阻。

    2  核对线路相位。

    3  测定线路参数特性,有要求时做。

    4  以额定电压对空载线路冲击合闸三次。

    5  带负荷试运行24h。

11.2.2  线路工程未经竣工验收及试验判定合格前不得投入运行。

条文说明
11.2.1  本条规定了当设计如果明确要求时应测定线路参数特性,关于带负荷试运行24h,是对35kV~66kV线路提的要求,对10kV及以下线路不作要求。