电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014
返 回
变小
变大
底 色

8.2 非张力放线

8.2.1  由于条件限制不适于采用张力放线的线路工程及部分改建、扩建工程,可采用人力或机械牵引放线。

8.2.2  当采用绝缘线架设时,应符合下列规定:

    1  展放中不应损伤导线的绝缘层和出现扭、弯等现象。

    2  导线固定应牢固可靠,当采用蝶式绝缘子作耐张且用绑扎方式固定时,绑扎长度应符合本规范第8.6.2条的规定。

    3  接头应符合本规范第8.4.13条的规定,破口处应进行绝缘处理。

8.2.3  导地线的修补应符合现行行业标准《架空输电线路导地线补修导则》DL/T 1069的有关规定。

8.2.4  导线损伤补修处理标准和处理方法应符合表8.2.4-1和表8.2.4-2的规定。

表8.2.4-1  导线损伤补修处理标准

表8.2.4-2  导线损伤补修处理方法

8.2.5  用作架空地线的镀锌钢绞线,其损伤处理标准应符合表8.2.5的规定。

表8.2.5  镀锌钢绞线损伤处理标准

8.2.6  绝缘导线损伤补修处理应符合表8.2.6的规定。

表8.2.6  绝缘导线损伤补修处理标准

条文说明

8.2.2  本条依据原规范第6.0.29条款,删除了“1kV及以下”,扩大了适用范围。

8.2.6  本条为新增条文。本条依据现行行业标准《架空绝缘配电线路施工及验收规程》DL/T 602第7.2.1.1款、第7.2.1.2款、第7.2.1.3款、第7.2.2.1款和第7.2.2.2款的规定。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475