电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.5 混凝土电杆基础及预制基础

6.5.1  混凝土电杆底盘的安装,应在基坑检验合格后进行。底盘安装后,应满足电杆埋设深度的要求,其圆槽面应与电杆轴线垂直,找正后应填土夯实至底盘表面。

6.5.2  混凝土电杆卡盘安装前应先将其下部回填土夯实,安装位置与方向应符合设计图纸规定,其深度允许偏差为±50mm,卡盘抱箍的螺母应紧固,卡盘弧面与电杆接触处应紧密。

6.5.3  拉线盘的埋设方向应符合设计要求。其安装位置允许偏差应符合下列规定:

    1  沿拉线方向的左、右偏差不应超过拉线盘中心至相对应电杆中心水平距离的1%。

    2  沿拉线安装方向,其前后允许位移值,当拉线安装后其对地夹角值与设计值之差不应超过1°,个别特殊地形需超过1°时,应由设计提出具体规定。

    3  X型拉线的拉线盘安装位置,应满足拉线交叉处不得相互磨碰的要求。

6.5.4  混凝土电杆基础设计为套筒时,应按设计图纸要求安装。

6.5.5  装配式预制基础的底座与立柱连接的螺栓、铁件及找平用的垫铁,应采取防锈措施。当采用浇灌水泥砂浆时,应与现场浇筑基础同样养护,回填土前应将接缝处以热沥青或其他有效的防水涂料涂刷。

6.5.6  钢筋混凝土枕条、框架底座、薄壳基础及底盘底座等与柱式框架的安装,应符合下列规定:

    1  底座、枕条应安装平整,四周应填土或砂、石夯实。

    2  钢筋混凝土底座、枕条、立柱等在组装时不得敲打和强行组装。

    3  立柱倾斜时宜用热浸镀锌垫铁垫平,每处镀锌垫铁不得超过两块,总厚度不应超过5mm,调平后立柱倾斜不应超过立柱高的1%。

    注:设计本身有倾斜的立柱,其立柱倾斜允许偏差值指与原倾斜值相比。

6.5.7  10kV及以下架空电力线路设计未作规定时,一般土质情况下单回路混凝土电杆的埋设深度可采用表6.5.7所列数值。遇有土质松软、水田、滩涂、地下水位较高时,应采取加固杆基措施,遇有水流冲刷地带宜加围桩或围台。

表6.5.7  单回路混凝土电杆的埋设深度

条文说明

6.5.1  为避免底盘安装中盲目施工而造成返工,要求安装前进行基坑检验并达到合格。

6.5.2  “卡盘抱箍的螺母应紧固,卡盘弧面与电杆接触处应紧密”,目的在于严格质量要求,使其真正起到卡盘作用。

6.5.4  考虑到电杆基础设计有套筒型式的,故增加此规定。

6.5.7  本条为新增条文。在10kV及以下线路设计对埋深未作规定时可参考表6.5.7的规定。加固杆基可采取如加卡盘、人字拉线或浇筑混凝土基础等措施。