电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014
返 回
变小
变大
底 色

3.3 杆塔

3.3.1  环形混凝土电杆质量应符合现行国家标准《环形混凝土电杆》GB/T 4623的规定,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

    1  表面应光洁平整,壁厚应均匀,应无露筋、跑浆等现象。

    2  放置地平面检查时,普通钢筋混凝土电杆应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过0.1mm,其长度不应超过周长的1/3。预应力混凝土电杆应无纵、横向裂缝。

    3  杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。

    4  电杆杆顶应封堵。

3.3.2  角钢铁塔、混凝土电杆铁横担的加工质量,应符合现行国家标准《输电线路铁塔制造技术条件》GB/T 2694的规定。

3.3.3  薄壁离心钢管混凝土结构铁塔的加工质量,除应符合现行行业标准《薄壁离心钢管混凝土结构技术规程》DL/T 5030的规定外,还应符合设计要求,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

    1  钢管焊缝应全部进行外观检查。

    2  端头外径允许偏差应为±1.5mm;杆件长度允许偏差应为±5mm。

    3  杆身弯曲度不应超过杆长的1/1000,并不应大于10。

3.3.4  钢管电杆的质量应符合现行行业标准《输变电钢管结构制造技术条件》DL/T 646的规定。安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

    1  构件的标志应清晰可见。

    2  焊缝坡口应保持平整无毛刺,不得有裂纹、气割熔瘤、夹层等缺陷。

    3  焊缝表面质量应用放大镜和焊缝检验尺检测,需要时可采用表面探伤方法检验。

    4  镀锌层表面应连续、完整、无锈蚀,不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。

3.3.5  杆塔用螺栓的质量应符合现行行业标准《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》DL/T 284的规定。防卸螺栓的型式宜符合建设方或运行方的要求。

3.3.6  裸露在大气中的黑色金属制造的附件应采取防腐措施。

3.3.7  各种连接螺栓的防松装置应符合设计要求。

3.3.8  金属附件及螺栓表面不应有裂纹、砂眼、镀层剥落及锈蚀等现象。

条文说明

3.3.1  本条将原规范的第2.0.9条和第2.0.10条合并,并增加了杆顶应封堵的要求。由于《环形钢筋混凝土电杆》和《环形钢筋预应力混凝土电杆》合并为《环形混凝土电杆》GB/T 4623。

    有的与制造厂的标准不完全相同,这里指的是安装前电杆已经过运输后的检查鉴定标准。各地对10kV及以下架空电力线路所采用的钢筋混凝土电杆裂缝的看法和处理意见不尽一致。

    如:对裂缝宽度南方放到0.2mm~0.35mm,北方放宽到0.5mm未作补修,其理由是目前并未影响电杆的破坏强度,安装中尚未出现问题。我们认为,裂缝过大是有危害的,表现在:

    (1)降低电杆整体刚度;

    (2)增大电杆挠度;

    (3)纵向裂缝使电杆钢筋易腐蚀,影响运行寿命。

    为此,对裂缝应引起足够重视。特别是预应力钢筋混凝土电杆,运行经验不足,没有严格规定是很不利的。考虑到线路安装投入运行后,电杆荷载变化情况和运行经验,适当控制在0.1mm规定数值是符合目前状况的。否则,将有一大批电杆能用而不能发挥作用,造成损失。根据制造标准、制造质量要求,参照现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》GB 50233对该产品的规定,结合35kV及以下架空电力线路实际情况,提出放置地平面检查的要求和规定。

3.3.2  本条为新增条文。角钢铁塔、混凝土电杆铁横担的加工质量应符合现行国家标准《输电线路铁塔制造技术条件》GB/T 2694的规定。

3.3.3  本条为新增条文。薄壁离心钢管混凝土结构铁塔的加工质量,除应符合现行行业标准《薄壁离心钢管混凝土结构技术规程》DL/T 5030的规定外,还应符合设计要求。

3.3.4  本条为新增条文。钢管电杆的质量应符合现行行业标准《输电线钢管结构制造技术条件》DL/T 646的规定。

3.3.5  本条为新增条文。杆塔用螺栓的质量应符合现行行业标准《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》DL/T 284的规定。

    防卸螺栓已普遍采用,而且效果明显,但在各地要求并不完全一致。同时考虑到部分地区建设单位和运行单位是分开的,因此提出防卸螺栓的型式宜符合建设方或运行方的要求。

3.3.6  考虑到铝合金和不锈钢产品,对原2.0.4条文进行修订,适用范围更广。

    为提高设备紧固件的防锈能力,并便于运行检修拆卸,铁制紧固件应采用热浸镀锌是必要的。

    以黑色金属制造的金属附件,在配电线路中,主要是指横担、螺栓、拉线棒、各种抱箍及铁附件等。根据各地区运行经验,采用热浸镀锌作防腐处理,效果较好,延长使用年限。

    裸露在大气中的接地引下线应采用热浸镀锌,地脚螺栓不要求热浸镀锌,是考虑到露出基础外的螺栓已有混凝土保护帽加以保护。

    从调查情况看,有些地区因受条件所限,采用电镀作防腐处理,运行中又补刷油漆,反映上述做法不好,要求有明确的规定,故本条规定采用热浸镀锌作为防腐处理是必要的。

3.3.7  本条保留了原规范第2.0.5条。对防松装置作出规定,主要是以保证安装质量,为安全运行提供好的条件。

3.3.8  本条保留了原规范第2.0.6条。螺杆与螺母的配合应良好。加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹公差》GB/T 197的粗牙三级标准。

    10kV及以下架空电力线路使用的金属附件及螺栓,各地自行加工的较多,有的生产厂未按标准进行生产或产品质量不高,不少单位反映,在施工中常感到螺栓问题较多。调研中,一些安装单位提出,施工中常有螺杆与螺母配合不当,影响工程进度、质量,过去规定不明确,施工单位很被动,为此本条在参照有关标准的内容后,对此提出了要求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475