化纤工厂验收规范 GB50956-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.1 试运行总体计划

5.1.1 试运行总体计划的编制依据主要应包括下列内容:

    1 合同及相关技术资料;

    2 项目管理计划和项目总体实施计划;

    3 项目资源状况;

    4 国家法律法规、标准及规范;

    5 化纤工厂特点或类似工厂或项目的经验资料;

    6 业主单位关于试运行的具体要求或协议。

5.1.2 试运行总体计划的编制应符合下列规定:

    1 试运行总体计划应在生产装置工艺管道安装开始前完成编制;

    2 试运行总体计划的编制应由业主或总承包单位负责,并应组织相关单位共同参与编制完成,同时应经批准后发布执行;

    3 试运行总体计划中的综合进度表,应表示出生产装置、辅助生产装置、公用工程系统、“三废”处理设施的试运行顺序、起止时间及相互配合进度要求等,其编制宜采取由上至下分解、由下至上汇总的工作方式完成;

    4 试运行计划的内容应随着项目的进展逐步细化,可根据需要制定滚动计划,但试运行的主要作业流程不宜进行更改。

5.1.3 试运行总体计划主要应包括下列内容:

    1 单机试车、机械竣工与中间交接、试运行准备、系统调试、联动试车、投料试车、生产考核等各阶段划分、主要工作内容说明及关键点时间表。

    2 综合进度表或进度网络图。

    3 组成试运行总体计划的各分项计划主要应包括下列内容:

        1) 人员配备计划及培训计划;

        2) 技术资料名称清单及计划提交时间表;

        3) 管理制度名称清单及计划发布时间表;

        4) 物资准备计划;

        5) 水、电、汽、气等公用工程供应计划;

        6) 试运行费用计划;

        7) 系统调试计划;

        8) 联动试车与投料试车计划;

        9) 生产考核计划。

条文说明

5.1.2 本条说明了试运行总体计划的编制是在业主或总承包单位、设计单位、施工单位、专利商及制造商的参与下共同完成的。因此试运行总体计划批准发布后,应通报相关参与单位,使其提前做好人员、技术及物资准备工作。试运行总体计划经批准后发布执行,是为了保证试运行总体计划的组织落实和监督检查。

    编制计划中规定要明确运行顺序、起止时间点和进度要求,是为了保证试运行总体计划的执行更加明确、有效、实用。在现场试运行中,由于情况复杂,可根据实际情况需要调整试运行计划,但是主要作业流程,即试运行准备、单机试车、系统调试、联动试车、投料试车、生产考核等是不能随意改变的。

5.1.3 试运行作业分为几个阶段:试运行准备、单机试车、系统调试、联动试车、投料试车、生产考核。为保证有效顺利地执行试运行计划,应根据设计文件,结合现场实际,参照国内同类化纤工厂的经验,业主单位、总承包单位、设计单位、施工单位、制造商或专利商共同参加,编制每个阶段的详细计划。

目录 上节 下节 条文说明