16.7 消防安全措施

16.7.1  钢结构施工前,应有相应的消防安全管理制度。

16.7.2  现场施工作业用火应经相关部门批准。

16.7.3  施工现场应设置安全消防设施及安全疏散设施,并应定期进行防火巡查。

16.7.4  气体切割和高空焊接作业时,应清除作业区危险易燃物,并应采取防火措施。

16.7.5  现场油漆涂装和防火涂料施工时,应按产品说明书的要求进行产品存放和防火保护。