钢结构工程施工规范 GB50755-2012
14.3 高程控制网
14.3.1 首级高程控制网应按闭合环线、附合路线或结点网形布设。高程测量的精度,不宜低于三等水准的精度要求。
14.3.2 钢结构工程高程控制点的水准点,可设置在平面控制网的标桩或外围的固定地物上,也可单独埋设。水准点的个数不应少于3个。
14.3.3 建筑物标高的传递宜采用悬挂钢尺测量方法进行,钢尺读数时应进行温度、尺长和拉力修正。标高向上传递时宜从两处分别传递,面积较大或高层结构宜从三处分别传递。当传递的标高误差不超过±3.0mm时,可取其平均值作为施工楼层的标高基准;超过时,则应重新传递。标高竖向传递投测的测量允许误差应符合表14.3.3的规定。
表14.3.3 标高竖向传递投测的测量允许误差(mm)
注:表中误差不包括沉降和压缩引起的变形值。
条文说明
14.3.3 对于建筑物标高的传递,要对钢尺进行温度、拉力等的校正。引测的允许偏差是参考《工程测量规范》GB 50026-2007第8.3.11条的有关规定。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:14.2 平面控制网
- 下一节:14.4 单层钢结构施工测量