8.8 铸钢节点加工

8.8.1  铸钢节点的铸造工艺和加工质量应符合设计文件和国家现行有关标准的规定。

8.8.2  铸钢节点加工宜包括工艺设计、模型制作、浇注、清理、热处理、打磨(修补)、机械加工和成品检验等工序。

8.8.3  复杂的铸钢节点接头宜设置过渡段。

条文说明

8.8.3  设置过渡段的目的为提高现场焊接质量,过渡段材质应与相接之构件的材质相同,其长度可取“500和截面尺寸”中的最大值。