钢结构工程施工规范 GB50755-2012
返 回
变小
变大
底 色

8.3 切割

8.3.1  钢材切割可采用气割、机械切割、等离子切割等方法,选用的切割方法应满足工艺文件的要求。切割后的飞边、毛刺应清理干净。

8.3.2  钢材切割面应无裂纹、夹渣、分层等缺陷和大于1mm的缺棱。

8.3.3  气割前钢材切割区域表面应清理干净。切割时,应根据设备类型、钢材厚度、切割气体等因素选择适合的工艺参数。

8.3.4  气割的允许偏差应符合表8.3.4的规定。

表8.3.4  气割的允许偏差(mm)

    注:t为切割面厚度。

8.3.5  机械剪切的零件厚度不宜大于12.0mm,剪切面应平整。碳素结构钢在环境温度低于-20℃、低合金结构钢在环境温度低于-15℃时,不得进行剪切、冲孔。

8.3.6  机械剪切的允许偏差应符合表8.3.6的规定。

表8.3.6  机械剪切的允许偏差(mm)

8.3.7  钢网架(桁架)用钢管杆件宜用管子车床或数控相贯线切割机下料,下料时应预放加工余量和焊接收缩量,焊接收缩量可由工艺试验确定。钢管杆件加工的允许偏差应符合表8.3.7的规定。

表8.3.7  钢管杆件加工的允许偏差(mm)

    注:r为管半径。

条文说明

8.3.1  钢材切割的方法很多,本条中主要列出了气割(又称火焰切割)、机械切割、等离子切割三种,切割时按其厚度、形状、加工工艺、设计要求,选择最适合的方法进行。切割方法可参照表2选用。

表2  钢材的切割方法

8.3.3  为保证气割操作顺利和气割面质量,不论采用何种气割方法,切割前要求将钢材切割区域表面清理干净。

8.3.5、8.3.6  采用剪板机或型钢剪切机切割钢材是速度较快的一种切割方法,但切割质量不是很好。因为在钢材的剪切过程中,一部分是剪切而另一部分为撕断,其切断面边缘产生很大的剪切应力,在剪切面附近连续2mm~3mm范围以内,形成严重的冷作硬化区,使这部分钢材脆性很大。因此,规定对剪切零件的厚度不宜大于12mm,对较厚的钢材或直接受动荷载的钢板不应采用剪切,否则要将冷作硬化区刨除;如剪切边为焊接边,可不作处理。基于这个原因,规定了在低温下进行剪切时碳素结构钢和低合金结构钢剪切和冲孔操作的最低环境温度。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475