钢结构工程施工规范 GB50755-2012
6.5 焊接质量检验
6.5.1 焊缝的尺寸偏差、外观质量和内部质量,应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定进行检验。
6.5.2 栓钉焊接后应进行弯曲试验抽查,栓钉弯曲30°后焊缝和热影响区不得有肉眼可见裂纹。
目录
上节
下节
- 上一节:6.4 焊接接头
- 下一节:6.6 焊接缺陷返修