电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准 GB50168-2018
附录A 侧压力和牵引力的常用计算公式
A.0.1 侧压力应按下式计算:
式中:P一一侧压力(N/m);
T一一牵引力(N);
R——弯曲半径(m)。
A.0.2 水平直线牵引力应按下式计算:
A.0.3 倾斜直线牵引力应按下列公式计算:
A.0.4 水平弯曲牵引力应按下式计算:
A.0.5 垂直弯曲牵引力应按下列公式计算:
式中:μ——摩擦系数,按表A.0.5取值;
W——电缆每米重量(kg/m);
L——电缆长度(m);
θ1——电缆作直线倾斜牵引时的倾斜角(rad);
θ——弯曲部分的圆心角(rad);
T1——弯曲前牵引力(N);
T2——弯曲后牵引力(N);
R——电缆弯曲时的半径(m)。
表A.0.5 各种牵引件下的摩擦系数
注:混凝土管包括石棉水泥管。
目录
上节
下节