3~110kV高压配电装置设计规范 GB50060-2008
返 回
变小
变大
底 色

7.3 屋内气体绝缘金属封闭开关设备配电装置对建筑物的要求

7.3.1  屋内气体绝缘金属封闭开关设备配电装置屋内地面宜采用耐磨、防滑、高硬度地面,并应满足气体绝缘金属封闭开关设备对基础不均匀沉降的要求。同一间隔气体绝缘金属封闭开关设备的布置应避免跨土建结构缝。

7.3.2  屋内气体绝缘金属封闭开关设备配电装置的设计,应根据其扩建、安装、检修、运行、维护以及气体回收确定所需的空间和通道。

7.3.3  屋内气体绝缘金属封闭开关设备配电装置两侧应设置安装、检修和巡视的通道。主通道宜靠近断路器侧,宽度宜为2000mm;巡视通道宽度不应小于1000mm。

7.3.4  屋内气体绝缘金属封闭开关设备配电装置应设置起吊设备,起吊设备的容量应满足起吊最大检修单元,以及设备检修的要求。

7.3.5  屋内气体绝缘金属封闭开关设备配电装置宜配备SF6气体回收装置,低位区应配备SF6泄露报警仪及事故排风装置。
 

条文说明

 

7.3.1  新增条文。对GIS屋内地面的要求,是为了保证GIS配电装置安装的顺利和安全运行。因GIS配电装置是管状式的空间结构,刚度相对较大,密封性能要求高,如基础发生不均匀下沉将会导致设备性能难以保证。因此,基础设计时应满足GIS配电装置对不均匀沉陷的要求,并应避免同一间隔的布置跨土建结构缝。

7.3.2、7.3.3  新增条文。为满足安装、检修、运行巡视的要求,在GIS配电装置总布置的两侧应设通道。主通道宜设置在靠断路器的一侧,其通道宽度应满足检修GIS配电装置中最大设备单元搬运所需的空间和SF6气体回收装置所需宽度,一般情况宽度不宜小于2000mm。另一侧的通道供运行巡视用,其宽度应满足操作巡视和补气装置对每个隔室补气的要求,一般不小于1000mm;对花很大代价才能做到的特殊情况,可适当缩小,但不能小于800mm。

7.3.4  新增条文。

7.3.5  新增条文。由于GIS配电装置多少有一些微量SF6气体泄漏出来。该气体为惰性气体,比重为空气的5倍左右,故屋内要求有正常的通风、排风装置,且其排风取气口位置一般应布置在GIS屋内下部,或将轴流风机布置在对应的断路器部位的墙上,或距地面0.5m左右处。有条件的配电装置,可设置进风装置,进风口设在屋内上部。此外,若装置间隔较多时,还可设置专用的安装检修场。

    GIS配电屋内宜配置SF6气体泄露报警仪,以确保人身安全。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475