3~110kV高压配电装置设计规范 GB50060-2008
返 回
变小
变大
底 色

6 气体绝缘金属封闭开关设备配电装置

6.0.1  采用气体绝缘金属封闭开关设备的配电装置,接地开关的配置应满足运行检修的要求。

6.0.2  与气体绝缘金属封闭开关设备配电装置连接并需单独检修的电气设备、母线和出线,均应配置接地开关。

    出线回路的线路侧接地开关应采用具有关合动稳定电流能力的快速接地开关。

6.0.3  气体绝缘金属封闭开关设备配电装置母线需装设避雷器时,避雷器和电压互感器可合设一组隔离开关或隔离断口。

6.0.4  气体绝缘金属封闭开关设备配电装置,应在气体绝缘金属封闭开关设备套管与架空线路连接处装设避雷器,避雷器宜采用敞开式金属氧化物避雷器。

6.0.5  气体绝缘金属封闭开关设备配电装置宜采用多点接地方式。外壳和支架上的感应电压,正常运行条件下不应大于24V,故障条件下不应大于100V。

6.0.6  在气体绝缘金属封闭开关设备配电装置内,应设置一条贯穿所有气体绝缘金属封闭开关设备间隔的接地母线或环形接地母线。

6.0.7  气体绝缘金属封闭开关设备配电装置每间隔应分为若干个隔室,隔室的分隔应满足正常运行条件和间隔元件设备检修要求。
 

条文说明

 

6.0.1、6.0.2  新增条文。在GIS配电装置中有两种接地开关,一种是仅作安全检修用的接地开关;另一种相当于接地短路器,又称快速接地开关。检修用的接地开关,只能切断电容电流和电感电流。而快速接地隔离开关能合上接地短路电流。这是因为当GIS设备内部发生接地短路时,在母线管里会产生强烈的电弧,它可以在很短的时间里将外壳烧穿,或者发生母线管爆炸。为了能及时切断电弧电源,人为地使电路直接接地,通过继电保护装置将断路器跳闸,从而切断故障电流,保护设备不致损伤过大。

    线路侧的接地开关与出线相连接,尤其是同杆架设的架空线路,其电磁感应和静电感应电流较大,装于该处的接地开关必须具备切、合上述电流的能力。一般情况下,如不能预先确定回路不带电,出线侧宜装设快速接地开关;如能预先确定回路不带电,则设置一般接地开关。

6.0.3  新增条文。

6.0.4  新增条文。GIS与架空线连接处,应装设金属氧化锌避雷器,该避雷器宜采用敞开式。主要考虑敞开式避雷器的接地端与GIS金属外壳连接后可增大GIS内部波阻抗,提高避雷器的保护效果。

6.0.5~6.0.7  新增条文。GIS设备的母线和外壳是一对同轴的两个电极,构成稍不均匀电场。当电流通过母线时,外壳感应电压使外壳产生涡流而发热,使GIS设备容量减少,当运行人员接触时会触电危及人身安全。因此,要使GIS设备外壳的感应电压在安全规定的范围之内,外壳也不发热。另外,GIS设备的支架、管道,电缆外皮与外壳连接之后,也有感应电压和环流产生。外壳与上述零件接触不良的地方,还会产生火花,使管道、电缆外皮产生电腐蚀。

    为了解决上述问题,目前用两种方法解决,一种在GIS设备外壳用全链多点接地的方法,它的优点是GIS外壳的感应电压为零,但会引起环流,金属外壳仍然发热,输送容量还要下降;另一种方法是将GIS外壳分段绝缘,每一段只有一个接地点,这样GIS外壳不产生环流,但有感应电压。

    1.三相共筒式母线的GIS外壳接地。三相母线共同安装在一个母线管里,正常运行情况下,三相电流在外壳的感应电压为零,外壳也没有涡流,所以不会危及运行人员的安全,外壳也不会发热。但在故障时,三相电压失去平衡,在外壳上产生感应电压,产生环流,虽然时间不长,但也会危及运行人员的安全。所以GIS外壳及其金属结构都要多点接地。接地线的截面按流过的故障电流计算。

    2.离相式母线的GIS外壳接地。由于离相式母线的GIS设备,三相母线分别装于不同的母线管里,在正常运行时,外壳有感应电流,其值为主回路电流的70%~90%,根据外壳的材料而定。这么大的感应电流会引起外壳及其金属结构发热,并使GIS设备的额定容量减少,使二次回路受到干扰。为此用下面的措施进行解决。

        (1)安装接地线,其截面按GIS设备的热稳定要求进行计算。接地线必须直接接到主地网,不允许元件的接地线串联之后接地。当GIS的间隔较多时,可设置两条接地母线,接地母线与主电网连接点不少于2处。

        (2)由于离相母线管的三相感应电流相位相差为120度,因此在接地前,用一块短金属板,将三相母线管的接地线连在一起然后接地。此时,通过接地线的接地电流只是三相不平衡电流,其值较小。

        (3)为了防止GIS设备外壳的感应电流通过设备支架、运行平台、楼梯、扶手和金属管道,其外壳均应多点接地。在外壳与金属结构之间应绝缘,以防产生环流。

        (4)为了防止感应电流通过控制电缆和电力电缆的外皮,只允许电缆外皮一点接地,以不致使电缆外皮产生环流,而影响电缆的传输容量。GIS屋内的所有金属管道也只允许一点接地。

        (5)GIS设备与主变压器连接时,GIS设备的外壳与SF6/油套管之间应绝缘。

        (6)三相联动的隔离开关、接地隔离开关的连杆之间应绝缘。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475