3~110kV高压配电装置设计规范 GB50060-2008
返 回
变小
变大
底 色

4.2 导体的选择

4.2.1  110kV及以下软导线宜选用钢芯铝绞线。

4.2.2  在空气中含盐量较大的沿海地区或周围气体对铝有明显腐蚀的场所,宜选用防腐型铝绞线或铜绞线。

4.2.3  硬导体可选用矩形、双槽形和管形。矩形铝导体的允许载流量应符合本规范附录A的规定。

4.2.4  硬导体的设计应满足不均匀沉陷、温度变化和振动等因素的要求。
 

条文说明

 

4.2.1  新增条文。对于110kV及以下的配电装置,电晕对选择导线截面一般不起决定作用,故可根据负荷电流选择导线截面,导线的结构型式可采用钢芯铝绞线。

4.2.2、4.2.3  新增条文。引自《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005。裸导体的长期允许载流量参见《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005的附录D。

4.2.4  原规范第4.0.18条的修改条文。在有可能发生不均匀沉陷或振动的场所,硬导体和电气设备连接处,应装设伸缩接头或采取防振措施。为了消除由于温度变化引起的危险应力,矩形硬铝导体的直线段一般每隔20m左右设置一个伸缩接头。对滑动支持式铝管母线一般每隔30~40m设置一个伸缩接头;对滚动支持式铝管母线应根据计算确定。导体伸缩接头可采用定型伸缩接头产品,其截面应大于所连接导体的截面。

    除了硬母线与发电机端子、主变压器端子等处应装伸缩接头外,对于其他电器,由于端子不能承受大的应力,是否需装伸缩接头,决定于电器端子前母线有无卡死的固定点以及电器端子允许承受的拉力。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475