油气输送管道跨越工程施工规范 GB50460-2015
11.3 桁架的焊接与检验
11.3.1 焊接工艺评定应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定,并应依据评定合格的焊接工艺编制焊接工艺规程,制定施工技术措施。
11.3.2 焊接及检验应符合本规范第8.1.15条的规定,弦杆对接焊缝返修不得超过2次。
11.3.3 钢结构焊接时,采用的焊接工艺和焊接顺序应能使最终构件的变形和收缩最小。
条文说明
11.3.1 由于跨越桁架结构构件连接的方式为节点板型和钢管对钢管,“T”、“Y”、“K”型焊缝比较集中,需明确焊接顺序和方法,减小变形和焊接应力。
11.3.2 弦杆对接焊缝返修不超过2次,是为了保证焊缝的力学性能,以塔架的对接焊缝相比,此条规定更为严厉。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:11.2 下料与组装
- 下一节:11.4 桁架安装