油气输送管道跨越工程施工规范 GB50460-2015
10.2 桥面结构的制作与安装
10.2.1 桥面结构的制作应符合本规范第9.5节的规定。
10.2.2 桥面结构安装时,宜采用分节吊装,吊装件应为预制构件,且应优先采用螺栓连接或承插连接。
10.2.3 桥面结构的吊装及安装可利用架设的临时平台、施工临时承重索等,但桥面结构在吊装、发送过程中不得产生应力损坏和永久性变形。
10.2.4 在桥面结构吊装及发送、拉索安装过程中,均应采取控制桥面结构线型的措施,并应使桥面结构线型符合设计要求。
条文说明
10.2.2、10.2.3 桥面结构的吊装方法较多,这里推荐几种施工方法,但前提是不能损坏桥面结构。
10.2.4 斜拉索跨越的索具系统安装较悬索跨越复杂,桥面结构的线型应通过施工临时承重索等吊装工具,随时对桥面结构的线型进行调整。
目录
上节
下节
条文说明