8.2 钢塔架安装

8.2.1  柱脚底板及铰支座不应采用二次灌浆的方法进行安装。

8.2.2  塔架吊装前,应由建设或监理单位组织设计、施工单位对基础进行全面检查,达到设计要求后吊装。

8.2.3  吊装作业应根据现场施工条件和机具设备能力确定吊装方法,并应编制吊装方案,方案应对吊点进行强度验算,根据验算结果采取对吊点处进行加固的措施。

8.2.4  用于吊装的夹具和索具应符合现行行业标准《化工工程建设起重规范》HG 20201的有关要求。

8.2.5  塔架防腐工作宜在地面完成。塔架吊装前应清除塔体表面的油污、疤痕和泥沙等。同时应采取防止吊装过程中防腐层受到破坏的措施,如有损坏应及时修补。

8.2.6  塔架高空焊接时应采取防止焊接飞溅损伤防腐层的措施。

8.2.7  分段式塔架吊装后应按设计要求检验其安装精度,当设计无要求时,塔架安装允许偏差应符合表8.2.7的规定。

表8.2.7  塔架安装允许偏差

    注:H为塔架总体高度。

8.2.8  钢塔架与基础的连接采用螺栓锚固时,承压板与混凝土之间应保持密贴,混凝土表面应抛光磨平,并对承压板进行机械加工切削;采用埋入式锚固时,应保证底座的安装精度符合设计要求。

8.2.9  采用高强螺栓连接的塔架,其施工应符合现行行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50的要求。

8.2.10  塔架安装后应及时安装临时防雷接地设施。

条文说明

8.2.5  高空施工安全性差,工作质量不易保证。为了控制施工质量,宜在地面完成所有工序,此条规定同时也是为了提高施工效率。塔架吊装前应清理塔体表面的油污、疤痕、泥沙等。

8.2.6  塔架高空焊接施工极易对下部防腐层造成损伤,这种不经意的行为容易被忽视,给后期的补涂工作造成困难且具有较大的危险性。

8.2.7  表8.2.7中的数据参照了相关行业的施工规范数据,结合工程实际情况制订。