油气输送管道跨越工程施工规范 GB50460-2015
返 回
变小
变大
底 色

7.1 基坑开挖

7.1.1  跨越工程的基础和锚固墩基坑开挖,应根据工程地质、施工季节、机具设备能力、工期和设计要求进行施工,宜采取明挖法施工,并应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。

7.1.2  基坑开挖应符合开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖的原则。

7.1.3  基坑施工时应对边坡稳定性、支护结构、周围环境、岩溶等特殊地质进行观察和监测,并应符合设计要求及现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。如出现异常情况应采取临时措施确保施工安全。

7.1.4  基坑挖至设计标高后,应对坑底进行保护,验收合格后及时进行垫层施工。

7.1.5  基坑开挖遇岩石时,可采用机械、人工凿石或边线控制爆破的方法进行施工,爆破施工应按照现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的有关规定执行。

7.1.6  基坑开挖宜安排在枯水或少雨季节进行,开挖过程中遇水应立即采取排水措施,降水与排水方法应按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定执行。

7.1.7  基坑开挖尺寸应满足基础施工的要求,锚固墩开挖尺寸应按设计要求进行,其他基础的开挖尺寸宜比设计基础的平面尺寸各边增宽0.5m~1.0m,对有渗水的基坑坑底的开挖尺寸,可根据基坑排水的需要适当加宽。

7.1.8  基坑坑壁坡度,应结合工程地质和水文条件、基坑深度和载荷情况确定,并应符合下列规定:

    1  基坑深度在5m以内、基坑底在地下水位以上、基壁地质构造均匀、不加支撑时,基坑坑壁最陡边坡坡度值应按表7.1.8的规定执行;

表7.1.8  基坑坑壁最陡边坡坡度值

    2  基坑深度大于5m时,应将坑壁坡度适当放缓,并应加支撑或采取阶梯式开挖措施,其台阶设置高度不宜大于3m;

    3  地下水位在基坑底以上时,地下水位以上部分可放坡开挖;地下水位以下部分,可采用集水坑或降水法排水进行施工。

7.1.9  基坑开挖完成后,应对基坑平面尺寸、标高、轴线、基底平整度等进行检查,检查结果应符合下列要求:

    1  基坑底的地质情况应符合设计要求,并应形成验收记录;

    2  基坑平面尺寸、标高、轴线允许偏差应符合表7.1.9的规定。

表7.1.9  基坑平面尺寸、标高、轴线允许偏差

条文说明

7.1.1  基坑开挖方法应视地质情况、现场施工条件、工期以及现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定而确定,本条未作具体规定。基坑明挖是较为便利的施工方法。

7.1.2、7.1.3  基坑工程支撑安装的及时性极为重要,基坑变形与施工时间有很大关系。因此,施工过程应尽量缩短工期,特别是在支撑体系未形成情况下的基坑暴露时间应予以减少,应重视基坑变形的时空效应。“十六字原则”对确保基坑开挖的安全是必要的。

7.1.4  基坑开挖至设计标高后,应由设计、监理和施工单位对坑底进行验槽,合格后方可进行垫层施工。地基的检验应包括基底的平面位置、尺寸和基底高程,基底的地质情况和承载力是否与设计资料相符,基底处理和排水情况是否符合本规范要求。

    由于验槽需要时间,工程实际施工中,基坑开挖与垫层或基础施工往往存在一定的时间间隔,尤其在雨季易受雨水浸泡,降低承载力,故在此期间应对基槽底进行保护,避免坑底被雨水浸泡或扰动。

7.1.5  爆破技术发展很快,爆破方法也很多,但无论采用什么方法都应保护坑壁不受破坏、坑底基岩保持完整。

7.1.6  由于管桥跨越河流,基础多处于河漫滩,其地下水位较高,考虑排水需要故作本条规定。若水中挖基坑,应另行编制技术方案。

7.1.8  基坑坑壁坡度可参照本条坡度比例,按现场工程地质实际情况放坡度。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475