油气输送管道跨越工程施工规范 GB50460-2015
5.8 材料复验
5.8.1 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。
1 钢材混批;
2 中型及以上跨越的大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;
3 设计要求复验的材料和配件;
4 对质量有疑义的材料;
5 其他现行国家标准规定需要复验的材料。
5.8.2 混凝土材料、钢筋、预应力材料的复验应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。
5.8.3 钢结构所用焊材使用前应对不同批号的焊接材料进行复检。
5.8.4 预应力锚具、夹具的复验应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB 14370的有关规定。
5.8.5 高强螺栓的复验应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB 50755的有关规定。
条文说明
5.8.1 在实际工程中,本条规定了5种情况应进行抽样复验,且复验时试验项目均应见证取样、送样。其中中型及以上跨越的大跨度钢结构中主要受力构件,如弦杆或梁用钢材为主要受力构件,应进行复验。
目录
上节
下节
条文说明