油气输送管道跨越工程施工规范 GB50460-2015
返 回
变小
变大
底 色

5.4 钢筋

5.4.1  钢筋混凝土中的钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢  第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用钢  第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2、《冷轧带肋钢筋》GB 13788的有关规定。

5.4.2  对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度除应满足设计要求外,还应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

5.4.3  当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

5.4.4  钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。