油气输送管道跨越工程施工规范 GB50460-2015
3 基本规定
3.0.1 跨越工程等级划分应符合表3.0.1的规定。
表3.0.1 跨越工程等级划分要求
注:划分跨越工程等级时,以满足总跨长度或单跨最大长度条件之一确定。
3.0.2 承担管道跨越工程施工的企业,应具有相应的工程施工总承包资质及压力管道安装许可证。
3.0.3 施工单位应具有质量、职业健康安全和环境管理体系,并应取得相应的体系认证证书。
3.0.4 特种施工作业人员应具有相应资格证,施工中应严格执行安全操作规程。
3.0.5 用于施工的计量、试验器具应检定合格且在有效期内使用。
条文说明
3.0.1 本条是依据国家现行标准《石油天然气建设工程质量验收规范管道穿跨越工程》SY 4207的跨越工程等级划分制订的。
3.0.2 本条是依据国家建筑法规提出的,施工企业应具有相应资质等级和施工范围,必须按照资质等级及《压力管道安装许可规则》TSG D3001要求承担相应的工程。
3.0.3 本条是根据近年的施工管理提出的,也是国际工程的通用要求。
3.0.4 本条强调人员资质对保证工程质量、确保施工安全的重要性。
3.0.5 本条是依据国家相关计量法规提出的。
目录
上节
下节
条文说明