固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备 GB27898.4-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.16 减压阀性能试验

6.16.1 减压阀壳体强度试验
    试验采用常温空气,使减压阀(可单件或整体)充入试验压力为1.5倍顶压系统最高工作压力的气压,持续时间15s,记录试验结果。
6.16.2 减压阀密封试验
    试验采用常温空气,减压阀关闭(调节弹簧处于自由状态)。在进口处施加顶压系统最高工作压力的气压,出口通大气,末端浸入水槽内,测定渗漏量,记录试验结果。
6.16.3 减压阀调压试验
    减压阀关闭(调节弹簧处于自由状态),开启减压阀后的截止阀,调进口压力为顶压系统最高和最低工作压力,缓慢调节减压阀的调压装置,使出口压力在该压力级弹簧的最大与最小之间变化。反复两次,每调一档时,必须使出口压力表指针回零,否则重新调整截止阀开度,记录试验结果。
6.16.4 减压阀耐高压冲击试验
    减压阀关闭(调节弹簧处于自由状态),开启减压阀前端的截止阀,调节进口压力为顶压系统最高工作压力,缓慢调节减压阀的调压装置,使出口压力为顶压系统设计出口压力。开启关闭截止阀反复10次,每次冲击前,必须使进口压力表指针回零,记录试验结果。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475