电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-2014
6.1 一般规定
6.1.1 电力变流设备的试验应在设备安装完毕后进行。
6.1.2 电力变流设备配套的变压器、电抗器、高压电器或低压电器、电缆及母线等电气设备的试验,应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定。
6.1.3 本规范中未作规定的试验项目,可按合同技术协议或产品技术文件的要求进行。
条文说明
6.1.3 电力变流设备应用范围较广,各行业均有不同的试验要求或特殊试验项目,对这些情况可按合同技术协议或产品技术文件的要求进行。