电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-2014
返 回
变小
变大
底 色

5 冷却系统的安装

5.0.1  电力变流设备油浸冷却系统的安装应符合下列要求:

    1  贮油箱、阀门及管路系统应连接正确、密封良好,进行密封试验时应无渗漏和油箱变形现象。正常工作时,设备及其油箱各处温度应正常。

    2  补充或更换的绝缘油应符合现行国家标准《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定。

    3  贮油箱油面高度应与标定的刻度指示线一致。

    4  密封用材料应具有耐油性能。

5.0.2  电力变流设备水冷却系统的安装应符合下列要求:

    1  冷却系统的管路、阀门、管件及密封材料的选用应符合产品技术文件要求,管路的连接方式和敷设应符合设计要求。

    2  管路、阀门及管件在安装前应清洗干净,并应做好防尘、防异物措施;管路系统装配后应循环冲洗合格。

    3  冷却系统与变流设备的带电部位以及不同电位的带电部位之间,应采用绝缘管路连接。绝缘管路的长度应根据电位确定,当制造厂无具体规定时,不同电位点之间的绝缘管路长度不宜小于1.0m,变流设备和冷却系统之间的绝缘管路长度不宜小于1.5m。

    4  金属管路安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184的有关规定;非金属管路安装宜按产品技术文件要求执行。管路组件安装应平直、牢固,管道应无凹凸、侧偏,使用软管连接时应无扭折和裂纹。

    5  管路连接应正确可靠,并应按产品技术文件要求进行水压试验,管路应无渗漏现象。在额定工况下,进出口的水压、流量和水温应符合产品技术文件要求。

    6  冷却系统的水质应符合现行国家标准《半导体变流器  基本要求的规定》GB/T 3859.1的有关规定。

    7  冷却设备的安装应符合设计及产品技术文件的要求。

    8  冷却系统的接地应符合设计要求。

5.0.3  电力变流设备风冷却系统的安装应符合下列要求:

    1  冷却风机、风道及空气过滤器的安装应符合产品技术文件要求。风机应安装牢固、转动灵活、无卡阻现象。

    2  检查风道应畅通、空气过滤器应无堵塞现象;在额定工况下,风压、风量及温度应符合设计要求。

5.0.4  冷却系统的供电电源应符合设计要求。检查冷却系统的风机、水泵、油泵及其备用的风机、水泵、油泵应投切正常。

条文说明


5.0.2  本条对电力变流设备水冷却系统的安装进行了要求。

    1  本款为新增条文。本款对水冷却系统管路、阀门及管件的材质与规格的选择,以及管路的连接方式和敷设提出要求,主要是为降低冷却系统运行时的电化腐蚀程度,提高冷却水质,同时保证对整流设备的冷却效果。

    2  本款对管路的清洗要求做了修改,并增加了做好防尘、防异物措施的要求。

    3  由于水冷却系统与变流设备的带电部位之间,以及带电部位相互之间存在电位差,本条为降低泄漏电流而采取的绝缘措施。

    4  本款为新增条文,是对管路的安装提出相关要求。冷却管路的连接除确保管路畅通外,还应保证运行时在热胀冷缩过程中不致引起管接头及管支撑破坏。

    5  冷却管路的连接正确可靠十分重要,如冷却系统的组合和数量分配对冷却效果起重要作用。检验冷却系统是否由于管路堵塞或弯曲等原因,使管路中水的阻力增大,流量减小,影响散热效果。