电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB50254-2014
返 回
变小
变大
底 色

5 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器

5.0.1 开关、隔离器、隔离开关的安装应符合产品技术文件的要求;当无要求时,应符合下列规定:

    1 开关、隔离器、隔离开关应垂直安装,并应使静触头位于上方。

    2 电源进线应接在开关、隔离器、隔离开关上方的静触头接线端,出线应接在触刀侧的接线端。

    3 可动触头与固定触头的接触应良好,触头或触刀宜涂电力复合脂。

    4 双投刀闸开关在分闸位置时,触刀应可靠固定,不得自行合闸。

    5 安装杠杆操作机构时,应调节杠杆长度,使操作到位且灵活;辅助接点指示应正确。

    6 动触头与两侧压板距离应调整均匀,合闸后接触面应压紧,触刀与静触头中心线应在同一平面,且触刀不应摆动。

    7 多极开关的各极动作应同步。

5.0.2 直流母线隔离开关安装,应符合下列规定:

    1 垂直或水平安装的母线隔离开关,其触刀均应位于垂直面上;在建筑构件上安装时,触刀底部与基础之间的距离,应符合设计或产品技术文件的要求。当无要求时,不宜小于50mm。

    2 刀体与母线直接连接时,母线固定端应牢固。

5.0.3 转换开关和倒顺开关安装后,其手柄位置指示应与其对应接触片的位置一致;定位机构应可靠;所有的触头在任何接通位置上应接触良好。

5.0.4 熔断器组合电器接线完毕后,检查熔断器应无损伤,灭弧栅应完好,且固定可靠;电弧通道应畅通,灭弧触头各相分闸应一致。

条文说明

5.0.1 本条为开关、隔离器、隔离开关安装应符合的基本规定。

    1 当静触头位于下方,触刀拉开时,如果铰链支座松动,触刀等运动部件可能会在自重作用下向下掉落,同静触头接触,发生误动作造成事故。

    2 如果电源进线接反,在更换熔体等操作时易发生电击事故。

    3 大电流开关由于操作力大,触头或刀片的磨损也大,为此一些产品技术文件要求适当加些电力复合脂以延长其使用年限。

    7 如果不同步,可能发生电动机缺相运行而烧毁的事故。

5.0.4 强调安装后对熔断器组合电器的熔断器及灭弧栅进行检查,以确保其可靠灭弧。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475