电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB50254-2014
返 回
变小
变大
底 色

1 总则

1.0.1 为保证低压电器的安装质量,促进施工安装技术进步,确保设备安装后的安全运行,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于交流50Hz或60Hz、额定电压为1000V及以下,直流额定电压为1500V及以下通用低压电器的安装与验收。不适用于:

    1 无需固定安装的家用电器、电工仪器仪表及成套盘、柜、箱上电器的安装与验收;

    2 特殊环境下的低压电器的安装与验收。

1.0.3 低压电器的施工及验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明

1.0.2  本条规定的适用范围与现行国家标准《电工术语  低压电器》GB/T 2900.18相一致。这些通用低压电器系直接安装在建筑物或设备上的,与成套盘、柜内的电气设备安装和验收不同。盘、柜上的电器安装和验收应符合有关规程、规范的规定。

    特殊环境下的低压电器(如防爆电器、热带型、高原型、化工防腐型等)的安装尚应符合相应国家现行标准的有关规定。