轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
9 施工现场的安全与环保
9.0.1 施工现场应建立健全安全生产保证体系和环境保护体系,并应制定安全、环保的制度和措施。专职安全管理人员应持证上岗,作业班组应设兼职安全员。
9.0.2 施工前应进行危险源和环境因素辨识评价,并应制定具体可行的控制措施和应急预案。施工过程中应贯彻落实各项安全、环保的制度和措施。
9.0.3 施工现场应有季节性施工应急预案及措施。
9.0.4 临时设施应依据绿色施工原则布置,临时用电方案编制应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定,临时设施应设置消防通道,并应配备消防器材。
9.0.5 施工现场应设置专用库房存放易燃、易爆和有毒材料,并应安排专人管理。
9.0.6 超大、超重的构件及设备,易燃、易爆、有毒物品的搬运应编制专项方案,应注意保护产品上有关防护的标识并应按其执行。
9.0.7 使用有毒、有害物质时,操作人员应按规定穿戴防护用品,使用防护用具,以及采取通风等相关防护措施。
9.0.8 在设备内部密闭环境施工时应采取通风措施,并应设置专人监护。
9.0.9 大型容器设备盛水试验时,应编制符合现行国家有关节水、节能、循环利用要求的用、排水计划。
9.0.10 施工过程中应采取节能降耗、降低噪声、降尘防尘等措施。
9.0.11 孔洞、坑槽及平台周边应设置临时防护设施及安全标识。
9.0.12 射线探伤时,应划定隔离区,并应设置警戒线。
9.0.13 施工过程中产生的各种废物应分类存放,并应合理回收利用和合法消纳。
目录
上节
下节
- 上一节:8.4 负荷联动试运转
- 下一节:本规范用词说明