轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
7.17 工频感应炉
7.17.1 工频感应炉安装应符合下列规定:
1 炉体支架纵横中心线与基准中心线允许偏差为±1mm。
2 炉体支架的垂直度偏差不应大于1‰。
3 炉体支架的标高允许偏差为±2mm。
4 炉体纵横中心线与基准线允许偏差为±1mm。
5 炉体水平度偏差不应大于1‰。
6 炉体垂直度偏差不应大于1‰。
7.17.2 感应线圈的冷却系统水压试验压力应为0.5MPa,持压10min,不得有渗漏。
条文说明
7.17.1 铁蕊、线圈的检查组装应符合技术文件的要求,目的是保证部件的质量,同时也为保证安装后的顺利运行。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.16 铝导杆矫直机
- 下一节:7.18 步进式浇铸机