7.2 热媒加热炉

7.2.1  设备应经安检合格,并应有出厂合格证证明文件。

7.2.2  热媒加热炉安装应符合下列规定:

    1  炉体中心线允许偏差为±1.5mm。

    2  炉体标高允许偏差为±5mm。

    3  炉体铅垂度偏差不应大于1‰。

7.2.3  点火装置应符合设备技术文件要求。

条文说明
7.2.1、7.2.2  热媒加热炉应符合设计要求及其产品标准的规定,并应有出厂质量合格证明文件