轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
返 回
变小
变大
底 色

6.2 保持炉

6.2.1  燃油(气)保持炉的安装应符合下列规定:

    1  炉体标高允许偏差为±5mm,炉体纵、横向中心线允许偏差为±3mm。

    2  前炉的中心标高允许偏差为±2mm,前炉纵、横向中心线允许偏差为±2mm。

    3  燃烧器的中心标高允许偏差为±2mm,纵、横向中心线允许偏差为±2mm。

    4  燃烧器嘴的安装角度应符合设备技术文件要求。

    5  油压调节阀、空气蝶形阀和油过滤器等应启动灵活,并应严密、无泄漏现象。

    6  出铝口溜槽中心标高允许偏差为±5mm,纵向中心线允许偏差为±5mm。

6.2.2  电阻加热保持炉的安装应符合下列规定:

    1  炉体标高允许偏差为±5mm,炉体纵、横向中心线允许偏差为±3mm。

    2  电阻带的材质、性能应符合设备技术文件要求。

    3  电阻带标高允许偏差为±5mm,纵、横向中心线允许偏差为±3mm,安放应平整;两电阻带间的距离允许偏差为5mm。

    4  电阻带两端的绝缘应符合设备技术文件要求。

    5  炉门装置应转动灵活、关闭严密。

    6  出铝口溜槽中心标高允许偏差为±5mm,纵向中心线允许偏差为±5mm。

6.2.3  倾动式保持炉的安装应符合下列规定:

    1  炉体标高允许偏差为±5mm,炉体纵、横向中心线允许偏差为±3mm。

    2  倾动装置的圆柱孔大齿轮与耳轴轴肩接触应均匀,圆周方向的局部间隙不应大于0.5mm。

    3  倾动装置的圆锥孔大齿轮与耳轴的配合应紧密,不应有间隙;轴向定位挡圈与大齿轮端面、耳轴沟槽端面应贴合紧密,局部间隙不得大于0.05mm。

    4  每对切向键两斜面之间以及键与键槽工作面之间的接触面积,均应大于70%;切向键与键槽配合的过盈量应符合设备技术文件要求。

    5  倾动装置传动轴水平度偏差不应大于0.10‰。

    6  倾动装置的二次减速器防扭转支座的纵、横向中心线允许偏差为±0.5mm,标高允许偏差为±0.5mm,水平度偏差不应大于0.20‰。

    7  出铝口溜槽中心标高允许偏差为±5mm,纵向中心线允许偏差为±5mm。

    8  液压式倾动炉的安装,设备技术文件有要求时,应按文件要求执行。

6.2.4  精炼炉的安装应符合下列规定:

    1  炉体标高允许偏差为±5mm,炉体纵、横向中心线允许偏差为±3mm。

    2  出铝浇口流槽中心标高允许偏差为±5mm,纵向中心线允许偏差为±2mm。

    3  炉门装置应启闭灵活、严密。

6.2.5  台车式电阻炉的安装应符合下列规定:

    1  炉体标高允许偏差为±5mm,炉体纵、横中心线允许偏差为±3mm。

    2  台车轨道敷设及传动部分安装应符合现行国家标准《输送设备安装工程施工及验收规范》GB 50270的有关规定。

    3  电阻丝的材质与性能、电阻丝的安装、炉门装置均应符合本规范第5.2.2条的有关规定。

6.2.6  推杆式退火炉的安装应符合下列规定:

    1  炉体标高允许偏差为±5mm,炉体纵、横中心线允许偏差为±3mm。

    2  推杆装置及滑道的安装应符合现行国家标准《输送设备安装工程施工及验收规范》GB 50270的有关规定。

    3  炉门装置应转动灵活、关闭严密。

6.2.7  炉体钢结构底梁、钢骨架、护板的安装应符合下列规定:

    1  基础底梁标高允许偏差为±2mm,底梁中心线允许偏差为±5mm。

    2  主立柱中心线之间的距离允许偏差为±3mm,主立柱的铅垂度偏差不应大于柱高的1‰。

    3  炉框架内部焊接前,其高、宽、长度允许偏差为±6mm;对角线长度差不应大于6mm。

    4  护、壁板铅垂度偏差不应大于其高度的1‰,护、壁板平整度偏差不应大于5mm。

    5  主梁水平度偏差不应大于1‰。

6.2.8  炉门提升装置的安装应符合下列规定:

    1  轴承支座中心标高允许偏差为±0.5mm。

    2  三段链轮轴轴向中心允许偏差为±0.5mm,水平度偏差不应大于0.2‰。

    3  炉门导柱铅垂度偏差不应大于其高度的1‰,且不应大于6mm。

    4  炉门两边导柱上导向滑块水平度偏差不应大于3mm,两导向块相对标高差不应大于5mm。

    5  炉门提升装置应转动灵活,并应无卡阻现象。

条文说明

6.2.1  本条是根据有关设备资料和设备安装要求而制定的。主要是对炉体骨架主体的规定,安装时应同时遵照骨架及附属设施的安装要求,并结合筑炉专业规范参照执行。

6.2.2  本条是依据各铝厂铸造车间采用的电阻加热炉的有关资料制定的。

6.2.3  本条是根据冶金系统的同类设备,参照冶金炉倾动装置部分的有关资料及相似结构的有关技术数据,结合实际施工中的经验,综合归纳后制定的。

6.2.4  本条是根据国产设备在施工中结合设计要求及设备的有关资料要求归纳后制定的。

6.2.5、6.2.6  本条是根据目前国内多家铝厂加热炉的安装经验,结合设备资料总结制定的。

6.2.7  本条是根据目前国内多家铝厂40t保持炉操作说明书和技术资料及安装施工方案中有关技术规定而制定的。

6.2.8  本条是根据40t保持炉的操作说明书对炉门提升装置及有关资料的条款而制定的。炉门提升装置的各零部件,其基本元件是通用件,组合后针对不同的工艺有不同的要求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475