轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
5.4 氧化铝贮运及加料设备
5.4.1 超浓相输送装置安装应符合下列规定:
1 风动下料溜槽制造、帆布张紧程度应符合设计要求,密封垫压紧应均匀。
2 风动下料溜槽底面应在同一平面内,局部翘曲值不应大于3‰,接口部位应齐平。
3 法兰连接口应涂抹密封胶,不得损伤溜槽帆布。
4 风动溜槽安装应固定牢固、密封良好,在组焊时不得损伤风动溜槽的帆布或化纤物。
5 风动溜槽安装允许偏差应符合下列规定:
1)风动溜槽中心允许偏差为3mm。
2)风动溜槽标高允许偏差为±10mm。
3)风动溜槽倾斜度应符合工艺设计要求。
4)连接法兰平面度允许偏差应为3mm。
6 风动溜槽附属管道安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235和《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的有关规定。
7 通风机安装应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。
5.4.2 气力提升机安装安装尺寸及位置允许偏差应符合下列规定:
1 安装中心线为±10mm。
2 标高为±10mm。
3 垂直度为1‰。
4 立管道垂直度为10mm。
条文说明
5.4.1、5.4.2 风动溜槽的帆布或化纤物极易被烧坏,造成生产中氧化铝堵塞而无法输送,因而特别强调。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.3 铝电解多功能机组
- 下一节:5.5 袋式过滤器