3.5 大型设备的装卸、运输与吊装

3.5.1  大型设备运输前,应对运输路线的路面宽度、承载能力、桥涵、弯道以及沿途障碍等进行勘察。

3.5.2  设备运输时,设备最高点与输电线路的距离应符合现行国家标准《城市电力规划规范》GB 50293的有关规定。

3.5.3  运输设备的车辆应有制动装置。设备应加固、封车。大型设备运输时,应有前导车引路,运输车辆宜位于道路中央行驶。

3.5.4  当使用排子运输时,排子应有制动索具。路面应坚实平整;设备重心应位于排子的中心稍后。

3.5.5  当采用两台吊车抬吊时,宜选用型号、规格、臂长、回转半径相同的吊车;每台吊车负荷不应超过该吊车工况承载能力的2/3。对偏载不敏感的粗矮或细长物件,可按所分配的载荷选择吊车。

3.5.6  履带式起重机使用的场地应坚实平整,汽车式起重机支腿下应有90%以上的支承面积,当载荷较大时,支腿伸臂下可设道木墩支承。

3.5.7  大型设备吊装应具备下列条件:

    1  专项吊装方案应已上报并经批准。

    2  指挥人员及施工操作人员应熟悉其工作内容。

    3  机具的规格、性能及布置与方案应一致。

    4  气象预报信息应得到落实,气象条件应满足吊装要求。

    5  供电应正常。

    6  作业现场上空妨碍吊装工作的障碍物应已妥善处理。

    7  其他有关准备工作应已就绪。

    8  应有吊装可能发生事故的应急安全处置措施。

3.5.8  正式吊装前应进行试吊。试吊中应检查全部机具,若发现问题应将设备放回地面,故障排除后应重新试吊,并应试吊正常后再正式起吊。

3.5.9  吊装时应动作平稳,设备就位稳固前,不得解开吊装索具。

3.5.10  吊装难度较大的设备,宜在上午起吊。

条文说明
3.5.1  新建、扩建工程中,运输道路较简易,路况较复杂,各种承载力不明,临时障碍较多,运输前应做细致的勘察,以免大型设备运输中出现问题,堵塞交通。
3.5.2  设备运输时,设备最高点与输电线路的距离应符合电气安全规程的规定,如距离不符合规定要求,会留下安全隐患,易造成人员触电伤害和设备触及输电线路造成停电及设备与线路损坏。
3.5.3  拖车是直接承受大、重载荷的车辆,为防止紧急制动引起的冲击力带来的危害,拖车应具有可靠的制动装置。